Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite zu verbessern. Lesen Sie unsere Cookie-Richtlinie .

NAS 271

ASUSTOR NAS MIB-Leitfaden

Einführung in die Grundlagen der ASUSTOR NAS MIB-Dateien

2023-07-05

Kursziele

Nach Abschluss des Kurses werden Sie in der Lage sein:

  1. die Grundlagen der ASUSTOR NAS MIB-Dateien kennen.
  2. Verwendung von PRTG zur Überwachung des ASUSTOR NAS-Status.

 

Voraussetzungen

Kursvoraussetzungen:
Keine

Studenten sollten über folgende praktische Kenntnisse verfügen:
SNMP, NMS

 

Überblick

1. Einleitung

2. Anforderungen

3. Unterstützte MIB-Dateien

4. ASUSTOR MIB-Dateien

4.1 ASUSTOR SYSTEM MIB

4.2 ASUSTOR DISK MIB

4.3 ASUSTOR UPS MIB

5. Monitor specific OIDs

5.1 MIB-Datei importieren

5.2 Einrichten des NMS




 

1. Einleitung

ASUSTOR Data Master (ADM) unterstützt SNMP (Simple Network Management Protocol) seit Version 2.4.0. Netzwerkadministratoren können jedes SNMP-basierte NMS (Network Management System) zur Überwachung des Status von ASUSTOR NAS verwenden. Mit der bereitgestellten SNMP-Trap-Fähigkeit kann ASUSTOR NAS aktiv eine Benachrichtigung an das NMS senden, wenn die vordefinierten Stufen von Ereignissen auftreten.

Eine SNMP MIB (Management Information Base) ist eine Hierarchie von Informationen, die zur Definition verwalteter Objekte in einem Netzwerkgerät verwendet wird. Dieses Dokument stellt die unterstützten MIB-Dateien auf ASUSTOR ADM vor und beschreibt, wie OIDs (Object Identifiers) in ASUSTOR MIBs verwendet werden. Es wird empfohlen, dass die Benutzer vor der Lektüre dieses Dokuments Erfahrungen und Kenntnisse über NMS und SNMP haben.



2. Anforderungen

  • ASUSTOR NAS mit ADM 2.4.0 oder höher
  • Ein SNMP-basiertes NMS



3. Unterstützte MIB-Dateien

ASUSTOR ADM unterstützt zwei Arten von MIB-Dateien: Standard und ASUSTOR-spezifisch. Die folgende Tabelle zeigt alle von ASUSTOR ADM unterstützten MIBs.

 

Standard-MIB Erläuterung
DISMAN-EVENT-MIB Zur Definition von Ereignisauslösern und Aktionen für die Netzwerkverwaltung
DISMAN-SCHEDULE-MIB Für die Planung von SNMP-Set-Operationen in regelmäßigen Abständen oder zu bestimmten Zeitpunkten
HOST-RESOURCES-MIB Zur Verwendung bei der Verwaltung von Hostsystemen
IF-MIB Zur Beschreibung der Teilschichten von Netzwerkschnittstellen
IP-FORWARD-MIB Für die Verwaltung von CIDR-Multipath-IP-Routen
IP-MIB Für IP- und ICMP-Verwaltungsobjekte
IPV6-ICMP-MIB Für Einrichtungen, die das ICMPv6
IPV6-MIB Für Einrichtungen, die das IPv6-Protokoll implementieren
IPV6-TCP-MIB Für Einrichtungen, die TCP über IPv6 implementieren
IPV6-UDP-MIB Für Einrichtungen, die UDP über IPv6 implementieren
NET-SNMP-AGENT-MIB Für Überwachungsstrukturen für den Net-SNMP-Agenten
NET-SNMP-EXTEND-MIB Für skriptgesteuerte Erweiterungen für den Net-SNMP-Agenten
NET-SNMP-VACM-MIB Definiert Net-SNMP-Erweiterungen für die Standard-VACM-Ansichtstabelle
NOTIFICATION-LOG-MIB Für die Protokollierung von SNMP-Benachrichtigungen
SNMP-COMMUNITY-MIB Um die Koexistenz zwischen SNMPv1, SNMPv2c und SNMPv3 zu unterstützen
SNMP-FRAMEWORK-MIB Die MIB der SNMP-Verwaltungsarchitektur
SNMP-MPD-MIB Für die Verarbeitung und Versendung von Nachrichten
SNMP-USER-BASED-SM-MIB Für das benutzerbasierte SNMP-Sicherheitsmodell
SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB Für das sichtbasierte Zugriffskontrollmodell für SNMP
SNMPv2-MIB Für SNMP-Entitäten
TCP-MIB Zur Verwaltung von TCP-Implementierungen
UCD-DISKIO-MIB Für Festplatten-IO-Statistiken
UCD-DLMOD-MIB Für dynamisch ladbare MIB-Module
UCD-SNMP-MIB Für private UCD SNMP MIB-Erweiterungen
UDP-MIB Zur Verwaltung von UDP-Implementierungen
ASUSTOR-spezifische MIB Erläuterung
ASUSTOR-SYSTEM-MIB Für Informationen zum ASUSTOR-System
ASUSTOR-DISK-MIB Für Informationen über ASUSTOR-Platten
ASUSTOR-UPS-MIB Informationen zu ASUSTOR UPS 

Je nach Hersteller werden viele Standard-MIBs mit der NMS-Software geliefert. Sie können die Standard-MIBs auch von der IETF-Website herunterladen,www.ietf.org, und kompilieren Sie sie in Ihr NMS, falls erforderlich. Die OIDs der Standard-SNMP-MIB-Dateien werden in diesem Dokument nicht erläutert.




4. ASUSTOR MIB-Dateien

ASUSTOR MIB-Dateien können spezifische Daten über das System, die Festplatten und die angeschlossene USV eines ASUSTOR NAS liefern. Um die ASUSTOR MIB-Dateien zu erhalten, gehen Sie bitte zu ADM [Dienste] [SNMP] und klicken Sie auf den Hyperlink zum Herunterladen.

 

 

ADM stellt 3 ASUSTOR MIB-Dateien zur Verfügung. Details finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

 

Datei Name OID Gruppe
ASUSTOR-SYSTEM-MIB .1.3.6.1.4.1.44738.1 ASUSTOR-System
.1.3.6.1.4.1.44738.2 ASUSTOR Hardware
.1.3.6.1.4.1.44738.3 Netz
ASUSTOR-DISK-MIB .1.3.6.1.4.1.44738.4 Festplatte
.1.3.6.1.4.1.44738.5 Band
ASUSTOR-UPS-MIB .1.3.6.1.4.1.44738.6 ASUSTOR ups 

These MIB files are the child-nodes of OID 1.3.6.1.4.44738. Please note that the MIB files are mutually dependent. You have to import all of them together to your NMS first, and then you can monitor any of the items on NMS.



4.1 ASUSTOR SYSTEM MIB

Die ASUSTOR System MIB zeigt alle Systemzustände an, einschließlich CPU-, Lüfter- und Netzwerkstatus. Benutzer können diese MIB für den Systembetrieb überwachen. Die nachstehenden Tabellen zeigen die in der System-MIB bereitgestellten Informationen.

  • Die Unterknoten der ASUSTOR-Systemgruppe (.1.3.6.1.4.1.44738.1)
OID Name Typ Status Erläuterung
.1.0 sysSerialNumber Zeichenfolge - Die Seriennummer dieses NAS
.2.0 sysADMVersion Zeichenfolge - Die ADM-Version dieses NAS
.3.0 sysBiosVersion Zeichenfolge - Die BIOS-Version dieses NAS
.4.0 sysUptime Zeichenfolge - Die Betriebszeit dieses NAS
.5.0 sysTime Zeichenfolge - Die aktuelle Zeit dieses NAS
.6.0 sysTimeZone Zeichenfolge - Die Zeitzone dieses NAS
.7.0 sysAsustorID Zeichenfolge Verfügbar
Nicht verfügbar
Prüft, ob es eine neuere ADM zum Upgrade gibt

 

  • Die Unterknoten der ASUSTOR-Systemgruppe (.1.3.6.1.4.1.44738.2)
OID Name Typ Status Erläuterung
.1.0 hwModelName Zeichenfolge - Der Modellname dieses NAS
.2.0 hwSysTemperature Ganze Zahl - Die Systemtemperatur in Grad Celsius
.3.0 hwCPUTemperature Ganze Zahl - Die CPU-Temperatur in Grad Celsius
.4.0 hwTotalMem Ganze Zahl - Die Gesamtspeicherkapazität des Systems in Megabyte (MB)
.5.0 hwFreeMem Ganze Zahl - Die freie Speicherkapazität des Systems in Megabyte (MB)
.6.0 hwProcessor Zeichenfolge - Die Modellbezeichnung der CPU
.7.1.1.1 cpuIndex Ganze Zahl - Wird intern für die SNMP-Tabelle verwendet und ist nicht zugreifbar
.7.1.1.2 cpuUsage Ganze Zahl - Der Prozentsatz der CPU-Nutzung
.8.1.1.1 fanIndex Ganze Zahl - Wird intern für die SNMP-Tabelle verwendet und ist nicht zugreifbar
.8.1.1.2 fanSpeed Ganze Zahl - Die Lüfterdrehzahl in RPM 
  • Die Kindknoten der Netzgruppe (.1.3.6.1.4.1.44738.3)
OID Name Typ Status Erläuterung
.1.1.1 netIndex Ganze Zahl - Wird intern für die SNMP-Tabelle verwendet und ist nicht zugreifbar
.1.1.2 netInterface Ganze Zahl - Die Netzwerkschnittstelle
.1.1.3 netMacAddress Zeichenfolge - Die MAC-Adresse der Netzwerkschnittstelle
.1.1.4 netIPv4Address Zeichenfolge - Die IPv4-Adresse der Netzwerkschnittstelle
.1.1.5 netIPv6Address Zeichenfolge - Die IPv6-Adresse der Netzwerkschnittstelle
.1.1.6 netPacketSent Ganze Zahl - Die ausgehenden Pakete in Kilobyte (KB)
.1.1.7 netPacketReceived Ganze Zahl - Die eingehenden Pakete in Kilobyte (KB)

4.2 ASUSTOR DISK MIB

Die ASUSTOR Disk MIB enthält zwei Tabellen für Festplatten bzw. Datenträger. Die Tabellen können größer oder kleiner werden, wenn Festplatten oder Datenträger hinzugefügt oder entfernt werden. Wenn zum Beispiel eine Festplatte eingefügt wird, entsteht eine zusätzliche Zeile mit relevanten Informationen. Die OIDs DiskIndex und VolumeIndex sind für Indizes von Tabellenzeilen reserviert und können nicht aufgerufen werden. Die folgenden Tabellen beschreiben die in der Disk MIB bereitgestellten Informationen.

 

  • Die Kindknoten der Plattengruppe (.1.3.6.1.4.1.44738.4)
OID Name Typ Status Erläuterung
.1.1.1 diskIndex Ganze Zahl - Wird intern für die SNMP-Tabelle verwendet und ist nicht zugreifbar
.1.1.2 diskID Zeichenfolge - Die ID des Festplattenschachts
.1.1.3 diskModel Zeichenfolge - Der Name des Festplattenmodells
.1.1.4 diskType Zeichenfolge SATA
SSD
Der Plattentyp
.1.1.5 diskStatus Zeichenfolge Gesunde
Normal
Riskant
Gefährlich
Schlecht
Der S.M.A.R.T.-Status der Festplatte
.1.1.6 diskTemperature Ganze Zahl - Die Scheibentemperatur in Grad Celsius
.1.1.7 diskSize Ganze Zahl - Die Festplattengröße in Gigabyte (GB)
.1.1.8 diskSmartInfo Zeichenfolge - Die S.M.A.R.T.-Information der Festplatte 
  • Die Unterknoten der Volumengruppe (.1.3.6.1.4.1.44738.5)
OID Name Typ Status Erläuterung
.1.1.1 volumeIndex Ganze Zahl - Wird intern für die SNMP-Tabelle verwendet und ist nicht zugreifbar
.1.1.2 volumeName Zeichenfolge - Der Name des Datenträgers
.1.1.3 volumeLevel Zeichenfolge Single
JBOD
Raid0
Raid1
Raid10
Raid5
Raid6
Der Lautstärkepegel
.1.1.4 volumeStatus Zeichenfolge Gesunde
Sauber
Aktiv
Neu synchronisieren
Wiederherstellen
Umgestalten
Anhängen
Migrieren
fsExpanding
fsIniting Verschlechtert
Gescheitert
Inaktiv
Der Lautstärkestatus
.1.1.5 volumeFileSystem Zeichenfolge - Der Datenträger-Dateisystemtyp
.1.1.6 volumeTotalSize Ganze Zahl - Die Gesamtgröße des Datenträgers in Gigabyte (GB)
.1.1.7 volumeFreeSize Ganze Zahl - Die freie Größe des Volumes in Gigabyte (GB)

4.3 ASUSTOR UPS MIB

Die ASUSTOR UPS MIB bietet die Möglichkeit, den Status eines mit dem ASUSTOR NAS verbundenen USV-Geräts zu überwachen. Bitte beachten Sie, dass die verfügbaren OIDs der USV-MIB davon abhängen, welche Informationen vom USV-Gerät bereitgestellt werden. Wenn ein USV-Gerät keine Daten für eine bestimmte OID bereitstellt, wird diese OID nicht in der NMS-Software angezeigt. Die folgende Tabelle beschreibt einen Teil der in der UPS MIB bereitgestellten Informationen. Wenn Sie an allen OIDs interessiert sind, lesen Sie bitte die MIB-Datei ASUSTOR-UPS-MIB.txt.

 

  • Die teilweisen Unterknoten von ASUSTOR ups group (.1.3.6.1.4.1.44738.6)
OID Name Typ Status Erläuterung
.1.0 upsManufacturer Zeichenfolge - Der USV-Hersteller
.2.0 upsModel Zeichenfolge - Der Name des USV-Modells
.4.0 upsVendorID Zeichenfolge - Die UPS Hersteller-ID
.6.0 upsStatus Zeichenfolge OL: On line
OB: On battery
LB: Low battery
Der USV-Status
.7.0 upsBatteryChargePercentage Ganze Zahl - Der Prozentsatz der geladenen Batterie
.8.0 upsBatteryChargeLowPercentage Ganze Zahl - Verbleibender Batteriestand in Prozent, wenn die USV auf LB umschaltet
.13.0 upsInputSensitivity Zeichenfolge - Die Eingangsleistungsempfindlichkeit der USV
.16.0 upsInputVoltage Ganze Zahl - Die USV-Eingangsspannung




5. Monitor specific OIDs

ür jedes NMS werden bestimmte MIB-Dateien benötigt, um Daten über SNMP zu erfassen. Die Benutzer müssen alle MIB-Dateien importieren, um sicherzustellen, dass das NMS bestimmte OIDs auflösen kann. Nach dem Import können die Daten durch Einrichten des NMS erfasst werden. Obwohl die Betriebsmittel der verschiedenen NMS-Arten unterschiedlich sind, ist der Prozess der OID-Überwachung ähnlich. Der allgemeine Ablauf ist wie folgt.

  1. MIB-Datei in NMS importieren.
  2. Richten Sie das NMS zur Überwachung bestimmter OIDs ein.

Die folgende Anleitung demonstriert die Verwendung von PRTG (einer Art NMS), einschließlich des Imports von MIB-Dateien und der Einrichtung der Überwachung für die bereitgestellten OIDs. Für weitere Hilfe zu PRTG konsultieren Sie bitte die PRTG-Dokumentation, da das Folgende nur eine kurze Beschreibung der OID-Überwachung sein soll.



5.1 MIB-Datei importieren

Da PRTG MIB-Dateien nicht direkt importieren kann, wird der Paessler MIB Importer benötigt, um MIB-Dateien in das PRTG-Format zu konvertieren:

 

  • Wählen Sie alle ASUSTOR MIB-Dateien zusammen aus und klicken Sie auf Datei öffnen

Die drei MIB-Dateien: ASUSTOR-SYSTEM-MIB.txt, ASUSTOR-DISK-MIB.txt und ASUSTOR-UPS-MIB.txt, müssen zusammen importiert werden, da sie voneinander abhängig sind und der Paessler MIB Importer sie nicht einzeln laden kann. Wenn der Import erfolgreich ist, sollte ein Fenster wie unten gezeigt erscheinen.

 

 

Detaillierte Informationen finden Sie im Folgenden.

 

  • Gehen Sie auf Datei Komplette OIDLib speichern unter..., um die MIB-Dateien in das von PRTG unterstützte Format zu exportieren.

Es wird dann eine PRTG-unterstützte Bibliothek erzeugt, die die MIB-Informationen enthält.



5.2 Einrichten des NMS

Bei der Installation von PRTG wird ein Ordner "PRTG Network Monitor" angelegt, in dem alle benötigten Dateien gespeichert werden. Die von PRTG unterstützte Bibliothek, die die fraglichen MIB-Dateien enthält, sollte in den Unterordner "snmplibs" im Ordner "PRTG Network Monitor" gelegt werden. Sobald dies geschehen ist, können spezifische OIDs für die Überwachung in PRTG eingerichtet werden. Diese Anleitung geht davon aus, dass ASUSTOR NAS bereits zur Geräteliste hinzugefügt wurde und konzentriert sich nur auf das Hinzufügen von OIDs für die Überwachung.

  • Öffnen Sie den PRTG Network Monitor
  • Gehen Sie zu Sensoren Sensor hinzufügen

 

  • Klicken Sie auf Sensor zu einem bestehenden Gerät hinzufügen, wählen Sie ein ASUSTOR NAS aus der Liste und klicken Sie auf Weiter

 

  • Benutzerdefinierte Sensoren SNMP-Bibliothek auswählen

 

  • Wählen Sie die zuvor exportierte ASUSTOR-Bibliotheksdatei und klicken Sie auf OK

 

  • Wählen Sie Elemente für die Überwachung

 

  • Sie können jetzt mit der Überwachung des ASUSTOR NAS-Status auf NMS beginnen!

War dieser Artikel hilfreich? Ja / Nein